打印

服务器硬盘闪黄灯但还能运行

服务器硬盘闪黄灯但还能运行

公司有个IBM X3650的服务, 其中一共有6块硬盘, 0号和一号是74.6GB, 2至5号是146.8Gb.
现在其中一块3号146。8Gb的硬盘指示灯显示为黄灯常亮,应该是硬盘有问题。
我也联系了IBM公司,说可以帮我们换一块硬盘。现在电脑还可以正常运行,我就担心会将来某一天突然服务器起不来了。
请问,在他们来换硬盘之前,我能做什么?
我们这边文件备份是每天都做的,但是系统备份和运行程序备份都没有做。另外,通过我的电脑---〉管理里面看,可以看到硬盘是两个,
disk 1:C盘  68.24Gb.
disk 2:D盘  409.85Gb.

从这个数值看,好像是前两个硬盘是C盘,后3个硬盘是D盘,这个Raid如何设定的是否可以通过什么地方可以看得到?
另外,如果我直接换一个硬盘,是否会数据丢失?甚至系统都进不去?

谢谢!

TOP

disk2 是d盘四百多G

disk 2是d盘,我不知道为什么会出现那个图片.

TOP

数据一般没问题

磁盘0-1做的是RAID 1,分配盘符C;
磁盘2-5做得是RAID 5,分配盘符是D;
把黄色灯的磁盘取下来,换上一个新的硬盘,恢复RAID就可以了

TOP


感谢一直以来您对我们的支持!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-5 23:03 京ICP证060528 号

Designed By 17DST