打印

EMC CX installation in HP-UX os

EMC CX installation in HP-UX os

环境
1.HP-UX 11i or 10.x
2.EMC建议使用HP Tachyon HBA卡
3.如果使用Powerpath 3.x,需要安装补丁;请参照EMC matrix,从HP websit下载
4.建议使用EMC提供PowerPath
安装
1、确定Tachyon HBA卡的驱动,首先需要正确安装到PCI槽上;
使用ioscan -fnk |grep td查看;卡分别是/dev/td0,/dev/td1....
或者使用SAM查看内核中的有关SCSI驱动,驱动名字是td。如果没有编译进内核,请重新编译
2、使用ioscan -fnC disk >;temp.txt,将现有的disk信息输出到一个文件,用于比较连接CX之后的disk

信息
3、安装Navisphere CLI和agent。建议使用SAM通过EMC提供的光盘安装,比较简单,略去。
安装完成之后,需要配置/opt/Navisphere/bin/agent.config文件。
主要添加如下信息:
user system@SPSa_ipaddress
user system@SPSb_ipaddress等用户
device auto auto
OptionsSupported AutoTrespass(PowerPath需要该选项)
然后启动该agent,/sbin/init.d/agent start
在SPS的GUI界面就可以到该主机信息,需要将该主机的模式改成:Initiator Type->;HP no Auto

Trespass;Array CommPath->;Enabled;Failover Mode->;1(PowerPatch软件管理冗余路径)。

4、在Switch上面设置Zone,每个HBA一个单独的Zone,将SPS的FC Port添加到对应的Zone。
5、在CX上面,通过GUI配置好LUN和StorageGroup,并分配LUN到StorageGroup.
6、使用/opt/fcms/bin/fcmsutil /dev/td#命令验证HBA同SAN的连接是否成功;看到输出中的一行信息

是Topology=PTTOPT_fabric。
如果没有,可以通过ioscan重新扫描注册
7、使用命令/opt/fcms/bin/tdutil /dev/td0 get remote lun可以查看给HBA所连接的所有CX上面的LUN
8、ioscan -fnC disk可以查看新增加的LUN,就是CX上面的
9、insf -e给新添加的LUN建立设备文件
10、 使用swinstall命令安装PowerPath软件,emcpreg注册License
powermt set policy=co dev=all启用failover和load balancing功能
11、确定一个LUN的主路径cxtxdx,主路径是HBA到LUN的缺省属主SPS的路径。
12、使用pvcreate cxtxdx创建主路径的LUN,使用通常的做法配置VG和LV即可
注意事项
1、LUN PrimaryPath的确定

TOP

经验啊,学习了

TOP

不错啊,顶啊,加精华啊!

TOP

太谢谢你了,我正需要

TOP

写的不错,谢谢分享

TOP

:D

TOP

hao

TOP

TOP

TOP

TOP


感谢一直以来您对我们的支持!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-29 06:57 京ICP证060528 号

Designed By 17DST