打印

关于sun由于突然掉电异常关机引起的问题

关于sun由于突然掉电异常关机引起的问题

由于用户整个大楼突然停电,所有设备异常关机。其中sun小型机在来电后没有能够成功运行起来。开始判断只是文件系统被破坏,试图进行修复,但是不成功。系统开机进行自检一部分就进行不下去,根本启动不到OK模式下。试图从串口登陆修复,超级终端连接上后也没有任何反应。现在判断应该是在异常掉电后,sun硬件出现问题。以下是sun开机自检过程中的信息,请各位大虾帮忙分析分析。

我加不了附件的吗?


>disable CPU 0 error checking
>disable CPU 1 error checking
>disable CPU 2 error checking
>disable CPU 3 error checking
>Basic Memory Test --------



>Return CPU 0 errors on
>Return CPU 1 errors on
>Return CPU 2 errors on
>Return CPU 3 errors on


>Creating CPU memory layout properties
>Reading temperature limits from FRUPROMs: CPU0/2 CPU1/3 MB I/o DBP0
学习,要向很多人学习 原来还有很多很多的知识自己不了解呀

TOP

哎,这个十一的假放的真不是时候呀,大虾们都出海远航去咯,这边出了问题想找个高手分析分析都很难得咯。
不过还好,已经和当地SUN服务中心取得联系咯,请求他们进行现场技术服务。[I]SUN硬件问题,还是交给他们来搞吧[/I]
学习,要向很多人学习 原来还有很多很多的知识自己不了解呀

TOP

看起来好象是主板有问题了。
我看可以考虑让物业赔偿了。

TOP

汗!整个大楼停电,机房难道没有UPS?
凡事运程莫强求,人生富贵似云浮;劝君多种吉祥草,甘雨时来自有收。

TOP

什么型号的sun主机啊?
:)

TOP

哦,忘了说了:就是UPS出了问题,UPS是从国内采购的额定电压为220V,而这边的市电电压为110V,因此UPS就工作在旁路模式下,当市电一停,它就首先熄火了,哭~~~ 让我的SUN fire V880也歇菜了~~
学习,要向很多人学习 原来还有很多很多的知识自己不了解呀

TOP

现在正在进行SUN设备转维申请,硬件问题搞不定,就交给SUN技术支持吧;另外UPS真是很讨厌,现在正在与爱默生联系,进行更换,连UPS都不工作了,这还得了~~:cool:
学习,要向很多人学习 原来还有很多很多的知识自己不了解呀

TOP

LZ在米国?用110电压?

TOP


感谢一直以来您对我们的支持!